Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Skrevet

Får ikke ned vinduet høyre bak og får opp feilmeldingen som jeg viser til i introen! Noen som vet hva som er feil og hvordan det kan utbedres??

Skrevet

Anti trap funksjonen er vel den som forhindrer at du skal kunne sitte en arm eller noe annet "fast" mellom vinduet og dør. Når den treffer noe så går vinduet automatisk ned igjen, så er vel en feil der.

Skrevet

Skjer det ingenting når du trykket på bryter? Prøv og hold den inne i 2-3sekunder når du skal ta vinduet ned og se om det skjer noe da.

Skrevet

Hei! Nei det skjer ingenting. Hvis man trykker kjapt på en knapp til vindusheisene kan du høre at det sier klikk (at de får strøm) det gjør det også på vinduet som ikke fungerer men går fortsatt ikke ned! Meldingen kom første gangen frem etter at jeg trykte ned knappen til barnesikringen i enden av dørbladet. Har tatt den tilbake da jeg trudde det hadde noe med saken å gjøre, men neida!

Skrevet

Mitt vindu begynte også å tulle, da gjør man slik:

Initialisation

Following replacement of a power window motor or a door module and following every repair to the power window mechanical system, an initialization must be carried out. The initialization serves to adapt the anti-trapping protection to the power window system. The initialization procedure is divided into the functions standardization and learning the characteristic curve.

In the case of standardization, the mechanical end stops of the power window are learned.

In the case of learning the characteristic curve, the mechanical closing forces in the power window are recorded.

The initialization must always by run with the power window switch on each door!

Control procedure for initialization:

Press the window 'open' switch beyond the second switching position. When the window has reached the lower final position, operate the switch for at least 15 seconds but not longer than 25 seconds.

Then let go of the button and immediately pull the switch beyond the 'close window' position. Do not let go of the switch!

The window now moves into the top final position, stops, then moves to the lower final position, stops again and then moves back to the upper final position. The switch must be held in the "pulled beyond engaging point" position during the entire procedure.

Once the window has reached the upper final position, the initialisation is complete.

Important!

It must be ensured that there is on-board supply voltage of at least 12 V during initialisation, otherwise initialisation of the power window is not possible.

The anti-trapping protection has no function during the entire initialization procedure.

Emergency operation

If there is no valid characteristic curve, the one-touch closing function is unavailable. If there is no standardization, the Automatic Open function is also disabled. In this case, the window onlymoves around 2 cm in the desired direction with each press of the button.

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...